AWZ100
Zasilanie: 230VAC/50Hz
Wyjście zasilania: 1A/13,8VDC
Prąd ładowania akumulatora: 0,1A
Miejsce na akumulator: 1,2Ah/12V
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%).
Zasilacz dostarcza napięcia U= 12,8V÷13,8 V DC o wydajności prądowej całkowitej 1,1A . W przypadku zaniku napięcia sieciowego
następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe
(SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP). Przystosowany jest do współpracy z akumulatorem ołowiowo-kwasowym, suchym
(SLA). Zasilacz kontroluje automatycznie proces ładowania i konserwacji akumulatora, ponadto wyposażony jest w zabezpieczenia
wyjścia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotną polaryzacją podłączenia. Zasilacz posiada sygnalizację optyczną informującą o stanie
pracy (zasilanie AC, wyjście DC ). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołowki).
| Obudowa: | metalowa, IP20, kolor RAL9003 |
| Wymiary: | W=170, H=180, D=88, W1=175, H1=185, D1=80mm, D2=14 [mm, +/-2] |
| Waga netto/brutto: | 1,5 / 1,6 [kg] |
| Miejsce na akumulator: | 1,2Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA) |
| Zabezpieczenie antysabotażowe: | 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC styki |
| Zamykanie: | skręcana: wkręt walcowy x 1 |
| Uwagi: | posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm |
| Zasilanie: | 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,16A (max.) |
| Transformator: | TR30VA/17V ( v2.0 i wyższa) |
| Moc zasilacza: | P=18W max. |
| Typ zasilacza: | A (EPS- External Power Source) |
| Napięcia wyjściowe: | 12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,3V@1A, Vpp< 30mV max. (-/+1%) |
| Prąd wyjściowy: | 1A max |
| Ilość wyjść zasilania: | 1 |
| Prąd ładowania akumulatora: | 0,3A max. / 0,1A Iśr./24h (1,2Ah@Ubat=10V) |
| Pobór prądu przez układ zasilacza: | 5mA max. |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): | 200% ÷ 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP): | 110% ÷ 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP): | brak (opcja moduł MZN1) |
| Zabezpieczenie przepięciowe: | warystory |
| Ochrona akumulatora (SCP, UVP): | SCP= F 2A, UVP= brak |
| Wyjście techniczne BS (awaria AC): | brak (opcja moduł PC2) |
| Wyjście techniczne AW (awaria): | brak |
| Akustyczna sygnalizacja pracy: | brak |
| Optyczna sygnalizacja pracy: | diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC |
| Warunki pracy: | II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C |
| Certyfikaty, deklaracje: | CE, RoHS |
| Uwagi: | chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, wyjście akumulatora: konektory 6,3F-2,5 wyjścia: złącza f 0,41÷1,63 (AWG 26-14) |
Certyfikat ce
cc_awz100 - certyfikat - ce - 2010-11-26_pl.pdfKarta katalogowa
kk_awz100 - v2.2. - karta katalogowa - 2012-05-30_pl.pdfInstrukcja